J'ai monté une cabine douche hier et aujourd'hui sur Sainté (ancien appartement de ma femme).
Tout est nickel, étanchéité impeccable, mais l'évacuation est ignoble, on prend vite un bain...
Quelqu'un s'y connait il en plomberie ou connaît-il quelqu'un qui pourrait m'aider demain svp ? Je vais y retourner pour tenter de faire quelque chose, ça peut pas rester comme ça pour les prochains locataires...
Merci d'avance, j'avoue commencer à paniquer, il me reste que demain pour réussir à résoudre ça
Si avant il n’y avait pas de Pb. avant, vérifie si il a suffisamment de pente entre ta bonde et l'évacuation au niveau de la colonne montante de ta résidence . Ou simplement si il n’y a pas une contre pente.
Bon courage
Si avant il n’y avait pas de Pb. avant, vérifie si il a suffisamment de pente entre ta bonde et l'évacuation au niveau de la colonne montante de ta résidence . Ou simplement si il n’y a pas une contre pente.
Bon courage
De la bonde au PVC qui est au mur, c'est en pente montante (mais ça l'était avant déjà).
Le PVC qu mur est en pente quasi nulle part contre. Est-ce dû à cela ? (Mais vu la config,même pas sûr que je puisse y modifier).
Dois-je raccourcir le tuyau flexible souple au maximum ?
Si avant il n’y avait pas de Pb. avant, vérifie si il a suffisamment de pente entre ta bonde et l'évacuation au niveau de la colonne montante de ta résidence . Ou simplement si il n’y a pas une contre pente.
Bon courage
De la bonde au PVC qui est au mur, c'est en pente montante (mais ça l'était avant déjà).
Le PVC qu mur est en pente quasi nulle part contre. Est-ce dû à cela ? (Mais vu la config,même pas sûr que je puisse y modifier).
Dois-je raccourcir le tuyau flexible souple au maximum ?
Je panique là
Oups as vu ta réponse ,
La contre pente n'est pas bonne. Pour éviter de prend un bain de pieds , il faut la supprimer et tu vas bien t'embêter. Il ne te reste d'une seule solution sans trop de travail à faire remonter le receveur de ta cabine de bain afin d'avoir de la pente. Soit tu mets des pieds en dessous de la cabine , mais ils vont difficilement tenir. Soit tu mets des des carreaux de plâtre Hydro pour surélevé le receveur et tu scelles à la colle à carreaux de plâtre au sol et tu finis avec de la colle juste avant de reposer le receveur.
Pour boucher l'espace tu finis avec du Ba13 Hydro ( çela te ferra comme une trappe de visite) sur les 2 ou 3 faces apparentes pour fermer. Si tu es carreleur dans l'âme , tu colles du carrelage après avoir mis un primaire d'accroche . Autrement tu appliques une sous couche et ensuite de la peinture pour pièces d'eau.
Bon courage.
Si avant il n’y avait pas de Pb. avant, vérifie si il a suffisamment de pente entre ta bonde et l'évacuation au niveau de la colonne montante de ta résidence . Ou simplement si il n’y a pas une contre pente.
Bon courage
De la bonde au PVC qui est au mur, c'est en pente montante (mais ça l'était avant déjà).
Le PVC qu mur est en pente quasi nulle part contre. Est-ce dû à cela ? (Mais vu la config,même pas sûr que je puisse y modifier).
Dois-je raccourcir le tuyau flexible souple au maximum ?
Je panique là
Oups as vu ta réponse ,
La contre pente n'est pas bonne. Pour éviter de prend un bain de pieds , il faut la supprimer et tu vas bien t'embêter. Il ne te reste d'une seule solution sans trop de travail à faire remonter le receveur de ta cabine de bain afin d'avoir de la pente. Soit tu mets des pieds en dessous de la cabine , mais ils vont difficilement tenir. Soit tu mets des des carreaux de plâtre Hydro pour surélevé le receveur et tu scelles à la colle à carreaux de plâtre au sol et tu finis avec de la colle juste avant de reposer le receveur.
Pour boucher l'espace tu finis avec du Ba13 Hydro ( çela te ferra comme une trappe de visite) sur les 2 ou 3 faces apparentes pour fermer. Si tu es carreleur dans l'âme , tu colles du carrelage après avoir mis un primaire d'accroche . Autrement tu appliques une sous couche et ensuite de la peinture pour pièces d'eau.
Bon courage.
Le béton cellulaire est bien pour surélever le tout aussi.
Si avant il n’y avait pas de Pb. avant, vérifie si il a suffisamment de pente entre ta bonde et l'évacuation au niveau de la colonne montante de ta résidence . Ou simplement si il n’y a pas une contre pente.
Bon courage
De la bonde au PVC qui est au mur, c'est en pente montante (mais ça l'était avant déjà).
Le PVC qu mur est en pente quasi nulle part contre. Est-ce dû à cela ? (Mais vu la config,même pas sûr que je puisse y modifier).
Dois-je raccourcir le tuyau flexible souple au maximum ?
Je panique là
Oups as vu ta réponse ,
La contre pente n'est pas bonne. Pour éviter de prend un bain de pieds , il faut la supprimer et tu vas bien t'embêter. Il ne te reste d'une seule solution sans trop de travail à faire remonter le receveur de ta cabine de bain afin d'avoir de la pente. Soit tu mets des pieds en dessous de la cabine , mais ils vont difficilement tenir. Soit tu mets des des carreaux de plâtre Hydro pour surélevé le receveur et tu scelles à la colle à carreaux de plâtre au sol et tu finis avec de la colle juste avant de reposer le receveur.
Pour boucher l'espace tu finis avec du Ba13 Hydro ( çela te ferra comme une trappe de visite) sur les 2 ou 3 faces apparentes pour fermer. Si tu es carreleur dans l'âme , tu colles du carrelage après avoir mis un primaire d'accroche . Autrement tu appliques une sous couche et ensuite de la peinture pour pièces d'eau.
Bon courage.
Le béton cellulaire est bien pour surélever le tout aussi.
Oui aussi . Petite précision, lorsque tu le poses, c'est sur la tranche et non pas posé a plat
Si avant il n’y avait pas de Pb. avant, vérifie si il a suffisamment de pente entre ta bonde et l'évacuation au niveau de la colonne montante de ta résidence . Ou simplement si il n’y a pas une contre pente.
Bon courage
De la bonde au PVC qui est au mur, c'est en pente montante (mais ça l'était avant déjà).
Le PVC qu mur est en pente quasi nulle part contre. Est-ce dû à cela ? (Mais vu la config,même pas sûr que je puisse y modifier).
Dois-je raccourcir le tuyau flexible souple au maximum ?
Je panique là
Oups as vu ta réponse ,
La contre pente n'est pas bonne. Pour éviter de prend un bain de pieds , il faut la supprimer et tu vas bien t'embêter. Il ne te reste d'une seule solution sans trop de travail à faire remonter le receveur de ta cabine de bain afin d'avoir de la pente. Soit tu mets des pieds en dessous de la cabine , mais ils vont difficilement tenir. Soit tu mets des des carreaux de plâtre Hydro pour surélevé le receveur et tu scelles à la colle à carreaux de plâtre au sol et tu finis avec de la colle juste avant de reposer le receveur.
Pour boucher l'espace tu finis avec du Ba13 Hydro ( çela te ferra comme une trappe de visite) sur les 2 ou 3 faces apparentes pour fermer. Si tu es carreleur dans l'âme , tu colles du carrelage après avoir mis un primaire d'accroche . Autrement tu appliques une sous couche et ensuite de la peinture pour pièces d'eau.
Bon courage.
Le béton cellulaire est bien pour surélever le tout aussi.
Oui aussi . Petite précision, lorsque tu le poses, c'est sur la tranche et non pas posé a plat
Le béton cellulaire va-t-il être assez résistant ? Ça va pas s'effriter ?
Si avant il n’y avait pas de Pb. avant, vérifie si il a suffisamment de pente entre ta bonde et l'évacuation au niveau de la colonne montante de ta résidence . Ou simplement si il n’y a pas une contre pente.
Bon courage
De la bonde au PVC qui est au mur, c'est en pente montante (mais ça l'était avant déjà).
Le PVC qu mur est en pente quasi nulle part contre. Est-ce dû à cela ? (Mais vu la config,même pas sûr que je puisse y modifier).
Dois-je raccourcir le tuyau flexible souple au maximum ?
Je panique là
Oups as vu ta réponse ,
La contre pente n'est pas bonne. Pour éviter de prend un bain de pieds , il faut la supprimer et tu vas bien t'embêter. Il ne te reste d'une seule solution sans trop de travail à faire remonter le receveur de ta cabine de bain afin d'avoir de la pente. Soit tu mets des pieds en dessous de la cabine , mais ils vont difficilement tenir. Soit tu mets des des carreaux de plâtre Hydro pour surélevé le receveur et tu scelles à la colle à carreaux de plâtre au sol et tu finis avec de la colle juste avant de reposer le receveur.
Pour boucher l'espace tu finis avec du Ba13 Hydro ( çela te ferra comme une trappe de visite) sur les 2 ou 3 faces apparentes pour fermer. Si tu es carreleur dans l'âme , tu colles du carrelage après avoir mis un primaire d'accroche . Autrement tu appliques une sous couche et ensuite de la peinture pour pièces d'eau.
Bon courage.
Le béton cellulaire est bien pour surélever le tout aussi.
Oui aussi . Petite précision, lorsque tu le poses, c'est sur la tranche et non pas posé a plat
Le béton cellulaire va-t-il être assez résistant ? Ça va pas s'effriter ?
Béton cellulaire, fermacel ou carreaux de plâtre de 7cl hydro aucun Pb tu seras tranquille à toi de voir.
Mes artisans utilisent dû carreaux de plâtre hydro en 7cm
Tu fais une « ceinture » de la largeur du receveur ( pour pouvoir poser le receveur dessus. Tu mets une croix à l'intérieur En laissant accès à la bonde si tu as un Pb ( avec la trappe d’accès De devant du sera tranquille )
Si avant il n’y avait pas de Pb. avant, vérifie si il a suffisamment de pente entre ta bonde et l'évacuation au niveau de la colonne montante de ta résidence . Ou simplement si il n’y a pas une contre pente.
Bon courage
De la bonde au PVC qui est au mur, c'est en pente montante (mais ça l'était avant déjà).
Le PVC qu mur est en pente quasi nulle part contre. Est-ce dû à cela ? (Mais vu la config,même pas sûr que je puisse y modifier).
Dois-je raccourcir le tuyau flexible souple au maximum ?
Je panique là
Oups as vu ta réponse ,
La contre pente n'est pas bonne. Pour éviter de prend un bain de pieds , il faut la supprimer et tu vas bien t'embêter. Il ne te reste d'une seule solution sans trop de travail à faire remonter le receveur de ta cabine de bain afin d'avoir de la pente. Soit tu mets des pieds en dessous de la cabine , mais ils vont difficilement tenir. Soit tu mets des des carreaux de plâtre Hydro pour surélevé le receveur et tu scelles à la colle à carreaux de plâtre au sol et tu finis avec de la colle juste avant de reposer le receveur.
Pour boucher l'espace tu finis avec du Ba13 Hydro ( çela te ferra comme une trappe de visite) sur les 2 ou 3 faces apparentes pour fermer. Si tu es carreleur dans l'âme , tu colles du carrelage après avoir mis un primaire d'accroche . Autrement tu appliques une sous couche et ensuite de la peinture pour pièces d'eau.
Bon courage.
Le béton cellulaire est bien pour surélever le tout aussi.
Oui aussi . Petite précision, lorsque tu le poses, c'est sur la tranche et non pas posé a plat
En effet. Après tu peux avoir des dimensions à l'identique
En largeur et longueur, comme des parpaings.
Si avant il n’y avait pas de Pb. avant, vérifie si il a suffisamment de pente entre ta bonde et l'évacuation au niveau de la colonne montante de ta résidence . Ou simplement si il n’y a pas une contre pente.
Bon courage
De la bonde au PVC qui est au mur, c'est en pente montante (mais ça l'était avant déjà).
Le PVC qu mur est en pente quasi nulle part contre. Est-ce dû à cela ? (Mais vu la config,même pas sûr que je puisse y modifier).
Dois-je raccourcir le tuyau flexible souple au maximum ?
Je panique là
Oups as vu ta réponse ,
La contre pente n'est pas bonne. Pour éviter de prend un bain de pieds , il faut la supprimer et tu vas bien t'embêter. Il ne te reste d'une seule solution sans trop de travail à faire remonter le receveur de ta cabine de bain afin d'avoir de la pente. Soit tu mets des pieds en dessous de la cabine , mais ils vont difficilement tenir. Soit tu mets des des carreaux de plâtre Hydro pour surélevé le receveur et tu scelles à la colle à carreaux de plâtre au sol et tu finis avec de la colle juste avant de reposer le receveur.
Pour boucher l'espace tu finis avec du Ba13 Hydro ( çela te ferra comme une trappe de visite) sur les 2 ou 3 faces apparentes pour fermer. Si tu es carreleur dans l'âme , tu colles du carrelage après avoir mis un primaire d'accroche . Autrement tu appliques une sous couche et ensuite de la peinture pour pièces d'eau.
Bon courage.
Le béton cellulaire est bien pour surélever le tout aussi.
Oui aussi . Petite précision, lorsque tu le poses, c'est sur la tranche et non pas posé a plat
Le béton cellulaire va-t-il être assez résistant ? Ça va pas s'effriter ?
Béton cellulaire, fermacel ou carreaux de plâtre de 7cl hydro aucun Pb tu seras tranquille à toi de voir.
Mes artisans utilisent dû carreaux de plâtre hydro en 7cm
J'ai besoin de la remonter de 3cm, je peux utiliser quoi ? Je suis perdu
Par contre, ce qui me semble bizarre, c'est qu'avec une contre pente, tu n'avais pas de problème avant. Tu aurais déjà dû avoir des problèmes avec l'ancienne configuration
Si avant il n’y avait pas de Pb. avant, vérifie si il a suffisamment de pente entre ta bonde et l'évacuation au niveau de la colonne montante de ta résidence . Ou simplement si il n’y a pas une contre pente.
Bon courage
De la bonde au PVC qui est au mur, c'est en pente montante (mais ça l'était avant déjà).
Le PVC qu mur est en pente quasi nulle part contre. Est-ce dû à cela ? (Mais vu la config,même pas sûr que je puisse y modifier).
Dois-je raccourcir le tuyau flexible souple au maximum ?
Je panique là
Oups as vu ta réponse ,
La contre pente n'est pas bonne. Pour éviter de prend un bain de pieds , il faut la supprimer et tu vas bien t'embêter. Il ne te reste d'une seule solution sans trop de travail à faire remonter le receveur de ta cabine de bain afin d'avoir de la pente. Soit tu mets des pieds en dessous de la cabine , mais ils vont difficilement tenir. Soit tu mets des des carreaux de plâtre Hydro pour surélevé le receveur et tu scelles à la colle à carreaux de plâtre au sol et tu finis avec de la colle juste avant de reposer le receveur.
Pour boucher l'espace tu finis avec du Ba13 Hydro ( çela te ferra comme une trappe de visite) sur les 2 ou 3 faces apparentes pour fermer. Si tu es carreleur dans l'âme , tu colles du carrelage après avoir mis un primaire d'accroche . Autrement tu appliques une sous couche et ensuite de la peinture pour pièces d'eau.
Bon courage.
Le béton cellulaire est bien pour surélever le tout aussi.
Oui aussi . Petite précision, lorsque tu le poses, c'est sur la tranche et non pas posé a plat
Le béton cellulaire va-t-il être assez résistant ? Ça va pas s'effriter ?
Béton cellulaire, fermacel ou carreaux de plâtre de 7cl hydro aucun Pb tu seras tranquille à toi de voir.
Mes artisans utilisent dû carreaux de plâtre hydro en 7cm
J'ai besoin de la remonter de 3cm, je peux utiliser quoi ? Je suis perdu
Tu veux dire que tu dois la remonter au moins de 3 cm? Mais tu peux faire plus. Je serais toi, je la remonterais plus pour faire comme une sorte de marche. 3 cm, ça va pas être très joli et en plus, c'est plus difficile de mettre quelque chose de 3 cm seulement.
Par contre, ce qui me semble bizarre, c'est qu'avec une contre pente, tu n'avais pas de problème avant. Tu aurais déjà dû avoir des problèmes avec l'ancienne configuration
Oui et non il suffit que l’ancienne canalisation ai été plus grande que celle ci , avant le volume faisait que l’eau arrivait à partir . Si maintenant c’est plus petit il peut avoir les pieds dans l’eau . Autrement il n’a jamais fait attention à ce Pb.
Par contre, ce qui me semble bizarre, c'est qu'avec une contre pente, tu n'avais pas de problème avant. Tu aurais déjà dû avoir des problèmes avec l'ancienne configuration
Oui et non il suffit que l’ancienne canalisation ai été plus grande que celle ci , avant le volume faisait que l’eau arrivait à partir . Si maintenant c’est plus petit il peut avoir les pieds dans l’eau . Autrement il n’a jamais fait attention à ce Pb.
C'est exactement ça, avant la bonde était plus grosse
Un pote plombier m'a dit de découper des bouts de béton cellulaire et les siliconer sur chaque pied pour la remonter de 3cm, ça vous semble bien ?
Par contre, ce qui me semble bizarre, c'est qu'avec une contre pente, tu n'avais pas de problème avant. Tu aurais déjà dû avoir des problèmes avec l'ancienne configuration
Oui et non il suffit que l’ancienne canalisation ai été plus grande que celle ci , avant le volume faisait que l’eau arrivait à partir . Si maintenant c’est plus petit il peut avoir les pieds dans l’eau . Autrement il n’a jamais fait attention à ce Pb.
C'est exactement ça, avant la bonde était plus grosse
Un pote plombier m'a dit de découper des bouts de béton cellulaire et les siliconer sur chaque pied pour la remonter de 3cm, ça vous semble bien ?
Vu que je suis un mongol du bricolage (et je pèse mes mots), j’utilise ce service pour ces petites réparations : https://www.luludansmarue.org/
C’est top et pas cher
Sinon t’as les sites de mise en relation entre voisins
Tu prends du carreau de plâtre de 7cm épaisseur que tu coupe à 3 ou 4 cm de hauteur de plus que la profondeur du receveur . À la scie cela va bien ou autrement à la disqueuse mais il va y avoir de la poussière
Last edited by robby1976 on 17 Aug 2019, 19:40, edited 2 times in total.
Tu prends du carreau de plâtre de 7cm épaisseur que tu coupe à 3 ou 4 cm de hauteur de plus que la profondeur du receveur . À la scie cela va bien ou autrement à la disqueuse mais il va y avoir de la poussière
Last edited by robby1976 on 17 Aug 2019, 16:23, edited 1 time in total.
Par contre, ce qui me semble bizarre, c'est qu'avec une contre pente, tu n'avais pas de problème avant. Tu aurais déjà dû avoir des problèmes avec l'ancienne configuration
Oui et non il suffit que l’ancienne canalisation ai été plus grande que celle ci , avant le volume faisait que l’eau arrivait à partir . Si maintenant c’est plus petit il peut avoir les pieds dans l’eau . Autrement il n’a jamais fait attention à ce Pb.
C'est exactement ça, avant la bonde était plus grosse
Un pote plombier m'a dit de découper des bouts de béton cellulaire et les siliconer sur chaque pied pour la remonter de 3cm, ça vous semble bien ?
Ton pote est plombier pas bainiste, le silicone ne va tenir dans le temps , pense qu’il va y avoir du poids avec les personnes qui vont monter dans le receveur . La colle à carreaux de plâtre sera la bonne solution .
Je te conseille vraiment de ceinturer le dessous du receveur et de mettre des consolidations en croix. Ainsi aucun Pb dans le temps
Pense surtout que si c’est pour une location imagine toi ce qu’il va se passer si le locataire appelle en disant « la cabine bouge ». Ne prend pas de risque c’est plus de boulot mais au moins c’est bien fait et ce n’est pas du « bricolage » enfin cela n’engage que moi.
Remonter uniquement la hauteur sous les pieds , l’acrylique du receveur ne sera plus en contacte avec le sol et donc moins de stabilité
J'ai finalement mis des pavés béton de 4cm de haut. Collés au carrelage avec du PU, sur les conseils d'amis installant des salles de bains.
Le milieu de mon bac n'a jamais touché le sol, c'est par là que passait le flexible d'évacuation.
J'ai refait la tuyauterie PVC d'évacuation pour que ça soit + en pente. J'ai également raccourci mon tuyau d'évacuation souple.
Maintenant tout est de niveau et étanche.
Il faut attendre 5mns non stop en allumant la pression à fond pour que le dessus chromé de la bonde soit sous l'eau. Ça monte moins qu'hier même si je suppose que ça pourrait être plus parfait.
Par contre, l'évacuation totale de la douche ne met que 30 secondes grand maximum.
Vous en pensez quoi ? (Même si clairement je n'y retoucherai pas)
J'ai finalement mis des pavés béton de 4cm de haut. Collés au carrelage avec du PU, sur les conseils d'amis installant des salles de bains.
Le milieu de mon bac n'a jamais touché le sol, c'est par là que passait le flexible d'évacuation.
J'ai refait la tuyauterie PVC d'évacuation pour que ça soit + en pente. J'ai également raccourci mon tuyau d'évacuation souple.
Maintenant tout est de niveau et étanche.
Il faut attendre 5mns non stop en allumant la pression à fond pour que le dessus chromé de la bonde soit sous l'eau. Ça monte moins qu'hier même si je suppose que ça pourrait être plus parfait.
Par contre, l'évacuation totale de la douche ne met que 30 secondes grand maximum.
Vous en pensez quoi ? (Même si clairement je n'y retoucherai pas)
Salut,
Je suis plombier (pas sur sainté) si ça s'écoule et que c'est étanche laisse comme ça.
Pense à bien regarder dessous qu il n y ai pas de fuites au niveau de la bonde et de l'évacuation (parfois c 'est minime mais dans le temps ça peut faire de gros dégats).
Il est conseillé de fixer ta cabine au mur avec une simple équerre.
Par contre si je peut te donner un conseil, le jour où tu refais ta salle de bain, vire la cabine et met un vrai receveur. Cabine + évac flexible c est un nid à problèmes.
J’espère que tu seras pas emmerdé avec la tienne.
J'ai finalement mis des pavés béton de 4cm de haut. Collés au carrelage avec du PU, sur les conseils d'amis installant des salles de bains.
Le milieu de mon bac n'a jamais touché le sol, c'est par là que passait le flexible d'évacuation.
J'ai refait la tuyauterie PVC d'évacuation pour que ça soit + en pente. J'ai également raccourci mon tuyau d'évacuation souple.
Maintenant tout est de niveau et étanche.
Il faut attendre 5mns non stop en allumant la pression à fond pour que le dessus chromé de la bonde soit sous l'eau. Ça monte moins qu'hier même si je suppose que ça pourrait être plus parfait.
Par contre, l'évacuation totale de la douche ne met que 30 secondes grand maximum.
Vous en pensez quoi ? (Même si clairement je n'y retoucherai pas)
Salut,
Je suis plombier (pas sur sainté) si ça s'écoule et que c'est étanche laisse comme ça.
Pense à bien regarder dessous qu il n y ai pas de fuites au niveau de la bonde et de l'évacuation (parfois c 'est minime mais dans le temps ça peut faire de gros dégats).
Il est conseillé de fixer ta cabine au mur avec une simple équerre.
Par contre si je peut te donner un conseil, le jour où tu refais ta salle de bain, vire la cabine et met un vrai receveur. Cabine + évac flexible c est un nid à problèmes.
J’espère que tu seras pas emmerdé avec la tienne.
Merci je viens de refaire un test : 7mns et la bonde du milieu n'était pas submergée !